beidermachtvongreyscull
Goto Top

Sep. Absicherung Sekundärstromkreis Groß-USV

Moin Kollegen,

meine Frage richtet sich an diejenigen von Euch, die Groß-USVs (20 kW und mehr) betreiben und/oder eine Elektrikerausbildung haben. Hat jemand von Euch elektronische Leitungsschutzschalter im Sekundärstromkreis? Wenn ja, kann er mir mal bitte Hersteller und Modell nennen?

Ich suche nämlich nach geeigneten. Die Elektrofirma, die die Installation bei uns vorgenommen hat, hat leider normale Sicherungsautomaten eingesetzt. Das Problem ist, dass der Inverterblock der USV leider nicht den erforderlichen Auslösestrom (>=16A) liefern kann, damit die auslösen können.

Da ich am USV-Stromkreis auch ein Notgebläse (240V) betreiben wollte, wollte ich sichergehen, dass im Falle eines Kurzen im Motor, das Teil abgeklemmt wird, ohne dass der IV-Block abschaltet.

Ich dachte dabei an sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0BZW2FXKW/

Handelsübliche Motorschutzschalter erscheinen mir ungeeignet, weil diese meistens dreiphasig ausgelegt sind und ich hier einen einphasigen habe.

Danke und Euch allen ein frohes Fest und eine gute Zeit!

Freundliche u. kollegiale Grüße
Andreas

Content-Key: 3467607573

Url: https://administrator.de/contentid/3467607573

Printed on: April 27, 2024 at 20:04 o'clock

Member: MysticFoxDE
Solution MysticFoxDE Dec 23, 2023 updated at 15:17:27 (UTC)
Goto Top
Moin @beidermachtvongreyscull,

meine Frage richtet sich an diejenigen von Euch, die Groß-USVs (20 kW und mehr) betreiben und/oder eine Elektrikerausbildung haben.

ja, die darf ich offiziell sogar selber verbauen. ⚡

Hat jemand von Euch elektronische Leitungsschutzschalter im Sekundärstromkreis? Wenn ja, kann er mir mal bitte Hersteller und Modell nennen?

Nein, da die von der USV's bisher ausreichen waren.
Du kannst aber selbstverständlich einen handelsüblichen LSS auch in den Sekundärstromkreis verbauen.

Das Problem ist, dass der Inverterblock der USV leider nicht den erforderlichen Auslösestrom (>=16A) liefern kann, damit die auslösen können.

Dann hänge halt kleinere rein, der folgende ...

https://new.abb.com/products/de/2CDS251001R0065/s201-b6

... löst schon bei 6A aus. 😉

Da ich am USV-Stromkreis auch ein Notgebläse (240V) betreiben wollte, wollte ich sichergehen, dass im Falle eines Kurzen im Motor, das Teil abgeklemmt wird, ohne dass der IV-Block abschaltet.

Ich dachte dabei an sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0BZW2FXKW/

Ähm und wie genau soll dir ein Überspannungsschutz bei einem kurzen helfen?

Wie schon oben geschrieben, du benötigst lediglich einen kleinere LSS und keinen SPD.

Danke und Euch allen ein frohes Fest und eine gute Zeit!

Bitte, danke, ebenso.

Beste Grüsse aus BaWü
Alex
Member: beidermachtvongreyscull
beidermachtvongreyscull Dec 23, 2023 at 15:30:50 (UTC)
Goto Top
Hi Alex,

Zitat von @MysticFoxDE:
meine Frage richtet sich an diejenigen von Euch, die Groß-USVs (20 kW und mehr) betreiben und/oder eine Elektrikerausbildung haben.

ja, die darf ich offiziell sogar selber verbauen. ⚡
Cool!

Zitat von @MysticFoxDE:
Hat jemand von Euch elektronische Leitungsschutzschalter im Sekundärstromkreis? Wenn ja, kann er mir mal bitte Hersteller und Modell nennen?

Nein, da die von der USV's bisher ausreichen waren.
Du kannst aber selbstverständlich einen handelsüblichen LSS auch in den Sekundärstromkreis verbauen.
Das Problem ist, dass der Inverterblock der USV leider nicht den erforderlichen Auslösestrom (>=16A) liefern kann, damit die auslösen können.

Dann hänge halt kleinere rein, der folgende ...

https://new.abb.com/products/de/2CDS251001R0065/s201-b6

... löst schon bei 6A aus. 😉
Ich fasse es nicht, dass ich nicht darauf gekommen bin. face-smile
Problem gelöst.

Zitat von @MysticFoxDE:
Da ich am USV-Stromkreis auch ein Notgebläse (240V) betreiben wollte, wollte ich sichergehen, dass im Falle eines Kurzen im Motor, das Teil abgeklemmt wird, ohne dass der IV-Block abschaltet.
Ich dachte dabei an sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0BZW2FXKW/

Ähm und wie genau soll dir ein Überspannungsschutz bei einem kurzen helfen?
Ist, so meine ich es verstanden zu haben, auch ein Überstromschutz. Mag mich aber irren.

Zitat von @MysticFoxDE:
Wie schon oben geschrieben, du benötigst lediglich einen kleinere LSS und keinen SPD.

Danke und Euch allen ein frohes Fest und eine gute Zeit!

Bitte, danke, ebenso.

Beste Grüsse aus BaWü
Alex

Danke für den schnellen Augenöffner.
Member: MysticFoxDE
MysticFoxDE Dec 24, 2023 updated at 08:52:25 (UTC)
Goto Top
Moin @beidermachtvongreyscull,

Ist, so meine ich es verstanden zu haben, auch ein Überstromschutz. Mag mich aber irren.

Nein du irrst dich nicht.
Ich habe mir das Gerät, respektive dessen Beschreibung gerade nochmal genauer angeschaut und laut dieser, kann das Ding auch Überstromschutz und das auch noch einstellbar bis max. !!! 63A !!!.

Also laut der Beschreibung des Herstellers selbst, ist das Ding ja fast eine Eierlegendewollmilchsau.

https://sinotimer.eu/3-phase-relay-protector/33-digital-safety-voltage-p ...

Dennoch würde ich dieses Ding niemals bestellen, geschweige den Einbauen, da dies aufgrund vom fehlenden CE Siegel, absolut illegal währe.

Also, genaugenommen dürfte Amazon diesen Artikel in der EU überhaupt nicht anbieten, da bereits schon die Vermarktung untersagt ist. 😔

Ausserdem bekommt man den beim Ali eh viel günstiger. 🙃

https://de.aliexpress.com/item/1005005486403839.html

Gruss Alex

P.S.
Ich habe den Artikel gerade bei Amazon gemeldet, mal schauen was nun passiert.
Member: beidermachtvongreyscull
beidermachtvongreyscull Dec 24, 2023 at 10:52:43 (UTC)
Goto Top

Moin Alex,

Zitat von @MysticFoxDE:
Dennoch würde ich dieses Ding niemals bestellen, geschweige den Einbauen, da dies aufgrund vom fehlenden CE Siegel, absolut illegal währe.

Deswegen hab ich mal in die Runde gefragt. Mir gefällt sowas auch nicht, dass ich sowas nur von chinesischen Herstellern sehe, aber namhafte oder mir bekannte sowas nicht zu bauen scheinen.

Viele Grüße und Dir und Deiner Familie ein frohes Fest.
Ich muss noch schaffen. Mein Cluster verhuddelt sich bei den Updates mal wieder. face-smile

Andreas
Member: MysticFoxDE
MysticFoxDE Dec 24, 2023 updated at 12:56:47 (UTC)
Goto Top
Moin Andreas,

Deswegen hab ich mal in die Runde gefragt. Mir gefällt sowas auch nicht, dass ich sowas nur von chinesischen Herstellern sehe, aber namhafte oder mir bekannte sowas nicht zu bauen scheinen.

Das hängt damit zusammen, dass ein unter anderem CE zertifizierter LSS, garantiert bei bestimmten Bedingungen auslösen muss und seine Auslösecharakteristik auf gar keinen Fall in Nachgang durch einen Laien verändert werden darf.

Zum Thema Auslösecharakteristik ...

ABB Version:
https://library.e.abb.com/public/2fc486f9e6cc457093780fc11fa3336d/2CDC40 ...

Hager Version:

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we ...

Das sind z.B. Überspannungsableiter Typ 3 von ABB ...

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/uebersp ...

... die wirklich was taugen.
Du kannst was das angeht, aber auch die von Hager & Co nehmen, sind mindestens genau so gut.

Viele Grüße und Dir und Deiner Familie ein frohes Fest.

Danke, ebenso!

Ich muss noch schaffen. Mein Cluster verhuddelt sich bei den Updates mal wieder. face-smile

Ich habe die vorherigen WE's diverse Clusterupdates gehabt und wollte es mir daher bewusst nicht auch noch an Weihnachten geben. 🙃

Gruss Alex