lohrak
Goto Top

Was passiert wenn ein Server zu heiß wird?

Hallo

Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?

Content-Key: 417706

Url: https://administrator.de/contentid/417706

Printed on: April 24, 2024 at 08:04 o'clock

Member: falscher-sperrstatus
falscher-sperrstatus Feb 14, 2019 at 21:24:04 (UTC)
Goto Top
er meldet das per Systemverwaltung und geht ggf. aus.
Member: Lohrak
Lohrak Feb 14, 2019 at 21:25:46 (UTC)
Goto Top
Bekommt man das durch ein Signalton mit oder sieht man es nur in der Systemverwaltung?
Member: falscher-sperrstatus
falscher-sperrstatus Feb 14, 2019 at 21:38:31 (UTC)
Goto Top
Email, SMS, o.ä je nach Verwaltung und Konfiguration.
Member: Spirit-of-Eli
Spirit-of-Eli Feb 14, 2019 at 21:38:32 (UTC)
Goto Top
Was für ein Server denn?
Member: Lohrak
Lohrak Feb 14, 2019 at 21:48:28 (UTC)
Goto Top
Fujitsu
Das genaue Modell weiß ich nicht
Mitglied: 138810
138810 Feb 14, 2019 updated at 21:54:28 (UTC)
Goto Top
Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?
Er geht sich noch ein kühles Blondes bestellen, steckt dann noch einen weg, und legt sich dann pennen face-big-smile.
Member: Spirit-of-Eli
Spirit-of-Eli Feb 14, 2019 at 21:55:39 (UTC)
Goto Top
Zitat von @138810:

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?
Er geht sich noch ein kühles Blondes bestellen, steckt dann noch einen weg, und legt sich dann pennen face-big-smile.

Heulen tun die dann meist auch erst noch..
Member: BassFishFox
BassFishFox Feb 14, 2019, updated at Feb 15, 2019 at 00:05:40 (UTC)
Goto Top
Hi,

Das genaue Modell weiß ich nicht

Sollte man aber.

Noch nix von ServerView gehoert?
Ohne dem rennt doch auf "unbekannten" Fujitsu-Servern garnix. face-wink

Warum sollte etwas Herausragendes passieren wenn in einem Server "ein" Luefter ausfaellt?
Selbst wenn nur "ein" Luefter verbaut ist, fuer die CPU, passiert nix ausser das die Kiste runter regelt bis zum eventuellen Stillstand.

Ist bei normalen PC nicht anders.

Melden wird der Server sich wie es konfiguriert wurde.
Das geht vom Blinken einer LED, Piepen bis zur Nachricht auf's Telefon. 😎

BFF
Member: Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer Feb 15, 2019 updated at 04:46:29 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Lohrak:

Hallo

Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?

Moin,

ist wie m8t Arbe8tnehmern, die krank sind:

Manche melden sich ab und streiken, manche arbeiten mit stark reduzierter Geschwindigkeit und wieder andere rackern sich ab, bis sie abfackeln, vor allem die älteren Exemplare.

Schau einfach in Dein Handbuch.

lks
Member: erikro
erikro Feb 15, 2019 at 06:43:56 (UTC)
Goto Top
Moin,

Zitat von @Lohrak:

Hallo

Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?

Bei uns melden sich die aus dem Büro gegenüber dem Serverraum, dass die Server so laut dröhnen. face-wink Ansonsten passiert das, was der Admin konfiguriert hat. Bei produktiven Servern sollte eine Watchdog laufen, die die wichtigsten Vitalwerte eines Servers (Termperatur, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Plattenplatz, Speicher- und CPU-Auslastung ...) überwacht und bei Über- bzw. Unterschreitung der Grenzwerte anfängt den Admin anzubellen. Das können Emails, SMS, Telefonanrufe ... sein. Um mal zwei bekannte Überwachungsprogramme zu nennen: Nagios und Icinga (eigentlich auch Nagios, aber das ist eine andere Geschichte).

hth

Erik
Member: Tektronix
Tektronix Feb 15, 2019 at 07:00:38 (UTC)
Goto Top
Moin,
die Agenten von ServerView installieren, oder über das iRMC ist das konfigurierbar. Per default ist soviel ich weiß, dass nichts passiert eingestellt.
Aber die CSS (Customer Self Service) LED sollte angehen.
Member: keine-ahnung
keine-ahnung Feb 15, 2019 at 07:06:54 (UTC)
Goto Top
Moin,

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?

bei Fujitsu kommt dann (im default) diese Meldung - und dann muss man halt gucken, wie es weiter geht.

LG, Thomas
Member: Kraemer
Kraemer Feb 15, 2019 at 07:45:32 (UTC)
Goto Top
Moin,
Zitat von @Lohrak:
Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?
na das

Gruß
Member: Lochkartenstanzer
Lochkartenstanzer Feb 15, 2019 updated at 07:53:33 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Kraemer:

Moin,
Zitat von @Lohrak:
Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?
na das

Gruß

In seltenen Fällen auch das, wenn der Admin deswegen an der falschen Schraube gedreht hat.

lks
Mitglied: 138810
138810 Feb 15, 2019 at 08:04:02 (UTC)
Goto Top
Member: aqui
aqui Feb 15, 2019 updated at 12:33:19 (UTC)
Goto Top
Eigentlich unser wöchentlicher Freitags Thread
fish
Diesmal ein klein wenig früher....
Er geht sich noch ein kühles Blondes bestellen...
Da möchte man doch allemal Server sein statt Admin ! face-monkey
Member: Penny.Cilin
Penny.Cilin Feb 15, 2019 at 09:14:37 (UTC)
Goto Top
Zitat von @Lohrak:

Hallo
Hallo,

Sollte ein Server zu heiß werden, da z.B ein Lüfter ausfällt, was würde passieren?

Wie meldet sich der Server oder geht er sofort aus?
Anscheinend bist Du bezüglich Servertechnik nicht vertraut, sonst würdest Du nicht fragen.

Gegenfrage: Was passiert, wenn ein PC oder Notebook heiß wird?
Basierend auf dieser Antwort kannst Du Dir denken, was mit dem Server passiert

Gruss Penny
Member: maretz
maretz Feb 15, 2019 at 15:11:19 (UTC)
Goto Top
da wir das nahezu regelmässig haben das Server zu warm werden: Im Normalfall fahren die einfach runter und gut... Je nach System kannst du dann einfach irgendwann wieder einschalten oder hast nen FS-Check vor dir... Interessanter sind Switches, Router,... -> da die üblicherweise das nicht können laufen die soweit bis die gut durchgebraten sind. Kann kannst nur ne gute BBQ-Souce rübergiessen und ne wurst drauf grillen, das ding is durch...
Member: aqui
aqui Feb 15, 2019 at 17:05:37 (UTC)
Goto Top
da die üblicherweise das nicht können laufen die soweit bis die gut durchgebraten sind.
Sorry, aber da irrst du ganz gewaltig !!
Oder war das jetzt ironisch gemeint, was bei dem Freitags Thread ja nicht verwundert...?!

Natürlich haben alle Router und Switches ebenso ein Temperatur Limit wie Server und auch Abschaltmechanismen. Die haben mehrere Sensoren an Lüftern und im Luftstrom des Gehäuses.
Sie warnen vor dem Erreichen zyklisch per SNMP Trap und auch per Syslog. Wird das Limit erreicht (in der Regel um die 60 Grad mit einem Zeit Delta) schaltet der Router oder Switch ab.
OK die billigen Plastik China Teile sind davon ausgenommen aber alle Websmarts und höher machen das !
Member: Spirit-of-Eli
Spirit-of-Eli Feb 15, 2019 at 17:21:29 (UTC)
Goto Top
In erster line wird ein Server sehr laut.
Irgend wann kommt dann halt die Abschaltung.

Die ganze monitoring Sache kommt da oben drauf.
Mitglied: 117471
117471 Feb 15, 2019 at 21:08:29 (UTC)
Goto Top
Hallo,

im Zweifelsfall macht er das, was Du eingestellt hast.

Unsere schicken eine E-Mail.

Gruß,
Jörg