90948
Goto Top

Netgear M4300-8x8f Stack Problem

Hallo Leute,

ich habe mit meinen 2 M4300-8X8F von Netgear das Problem das sich der Stack nicht mehr aufbaut.
Sämtliche LAG die Konfiguriert sind wird kein Status angezeigt, scheinen aber teils zu funktionieren. Im log sehe ich nur:

<13> Jul 10 14:17:12 Core-Switch-2 CARDMGR[cmgrInsertTask]: cardmgr_util.c(521) 5085 %% Card insert failed for unit/slot 1/0, wait for retry
<12> Jul 10 14:17:12 Core-Switch-2 DRIVER[cmgrInsertTask]: l7_usl_sm.c(2098) 5083 %% USL: Cold start on unit 1 failed, error code -8
<11> Jul 10 14:17:12 Core-Switch-1 DRIVER[unitMgrTask]: l7_usl_bcm.c(1828) 5082 %% Db TRUNK(8) sync failed, error code -8 elem Trunk-id 2 App-id 2 PSC=3, DLF Index=-1, MC Index=-1, IPMC Index=-1, LocalPref=0 Member ports in the Trunk(): Gport 0x800000b,
<11> Jul 10 14:16:56 Core-Switch-1 DRIVER[unitMgrTask]: l7_usl_bcm.c(1828) 5061 %% Db TRUNK(8) sync failed, error code -8 elem Trunk-id 2 App-id 2 PSC=3, DLF Index=-1, MC Index=-1, IPMC Index=-1, LocalPref=0 Member ports in the Trunk(): Gport 0x800000b,
<13> Jul 10 14:16:56 Core-Switch-2 CARDMGR[cmgrInsertTask]: cardmgr_util.c(521) 5060 %% Card insert failed for unit/slot 1/0, wait for retry
<12> Jul 10 14:16:56 Core-Switch-2 DRIVER[cmgrInsertTask]: l7_usl_sm.c(2098) 5058 %% USL: Cold start on unit 1 failed, error code -8
<11> Jul 10 14:16:41 Core-Switch-1 DRIVER[unitMgrTask]: l7_usl_bcm.c(1828) 5039 %% Db TRUNK(8) sync failed, error code -8 elem Trunk-id 2 App-id 2 PSC=3, DLF Index=-1, MC Index=-1, IPMC Index=-1, LocalPref=0 Member ports in the Trunk(): Gport 0x800000b,
<13> Jul 10 14:16:41 Core-Switch-2 CARDMGR[cmgrInsertTask]: cardmgr_util.c(521) 5038 %% Card insert failed for unit/slot 1/0, wait for retry

Der Stack ist bereits seit Monaten jetzt gelaufen ohne Probleme. Alle Stack Ports sind Up. Der Stack besteht aus Unit 1 und Unit 2. Unit 2 ist derzeit der Master da Unit 1 nach einem neustart nicht mehr hoch kommt. Es ist die neueste Firmware auf beiden installiert.

Welche Info's braucht ihr noch ?

Gruß

Content-Key: 471454

Url: https://administrator.de/contentid/471454

Printed on: April 25, 2024 at 15:04 o'clock

Member: aqui
Solution aqui Jul 10, 2019 updated at 13:20:33 (UTC)
Goto Top
Sieh dir doch selber mal die Fehlermeldung an. Irgendwas was bei ihm im Kartenslot 1/0 steckt ist defekt oder kann er nicht lesen und damit scheitert der Stacking Prozess !
Der böse Buhmann steckt also im Slot 1/0
Mitglied: 90948
90948 Jul 11, 2019 at 05:56:05 (UTC)
Goto Top
Hi,

nur das die Kiste keinen Kartenslot hat sondern fest verbaut ist. Slot 1/0 ist der gesamte Switch also auch die wo die Ports für den Stack zum anderen Switch drauf hängen. Die Stack Ports haben jedoch funktioniert und der Switch hat sich am Stack gemeldet jedoch die Konfiguration offenbar nicht übernommen bzw. gab es da ein Problem

Nach einem Neustart von Unit 2 (aktive Switch) übernahm nun Unit 1 (der sich vorher nicht korrekt am Stack anmeldete) und der Stack wurde wieder vollständig aufgebaut. Aber sowas kann doch nicht sein da muss doch trotzdem irgendwo ein Fehler sein jedoch sehe ich in den Log Dateien nichts
Member: aqui
aqui Jul 11, 2019 at 14:25:19 (UTC)
Goto Top
nur das die Kiste keinen Kartenslot hat sondern fest verbaut ist.
Hat der keinen dedizierten Stacking Slot und wird über normale Ports gestackt ??
Die Ports müssen dann aber immer fest fürs Stacking konfiguriert sein...eigentlich. So machen es andere Hersteller wenn sie kein billiges Clustering machen sondern einen wirklichen Full Stack.
So oder so...der Switch hat ein physisches Problem an diesem "Port" oder "Slot".
Ggf. ein Fall dann fürs RMA...?!
Aber sowas kann doch nicht sein da muss doch trotzdem irgendwo ein Fehler sein
Eigentlich ja. Das ist nicht normal.
Aber was ist bei NetGear schon normal ?? Wer sich für den Hersteller entscheidet ist Masochist, entscheidet sich also freiwillig für einen Weg der Leiden. Wo ist also dein Problem ?!
Mitglied: 90948
90948 Jul 15, 2019 at 05:25:13 (UTC)
Goto Top
Die Stacking Ports werden über die Konfiguration festgelegt sprich individuell vergeben.
Der Stack schein jetzt auch wieder normal zu funktionieren. Keine Fehler mehr innerhalb vom Netzwerk und alle LACP Verbindungen stehen sauber da.

Von dem her ist jetzt ungewiss ob die Unit 2 ein Problem hat wenn sie als Master im Stack arbeitet. Das muss ich mal testen.
Member: aqui
aqui Jul 15, 2019 at 08:49:15 (UTC)
Goto Top
Wenn’s das denn war
How can I mark a post as solved?
Nicht vergessen.