121416
Goto Top

HPE DL360e GEN8 - Lüfter laufen bei 48 - 57 Prozent ohne Last

Hallo,

seit drei Tagen ist ein Server (HPE DL360e GEN8) enorm Laut. In diesem ist nicht einmal ein Raid-Controller eingebaut / aktiviert.
Trotzdem laufen die Lüfter bei 48 - 57 %. An ein Temperaturproblem kann ich nicht glauben, siehe Bild:
2018-05-15 11_34_30-ilo_ gw - ilo-gw01

Hat jemand eine Idee?

Content-Key: 373925

Url: https://administrator.de/contentid/373925

Ausgedruckt am: 29.03.2024 um 06:03 Uhr

Mitglied: tikayevent
Lösung tikayevent 15.05.2018 um 11:53:34 Uhr
Goto Top
Ist ein bekanntes Problem beim Gen8, wenn kein Array vorhanden ist. Egal ob ein Controller gesteckt wurde oder es über den Onboard-Controller läuft.
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 um 12:16:31 Uhr
Goto Top
Reicht es dann den Onboard-Controller zu aktivieren?

Was mich wundert ist nur, dass dies vorher nicht war (gleiche Konfiguration).
Mitglied: Dr.EVIL
Lösung Dr.EVIL 15.05.2018 aktualisiert um 12:37:20 Uhr
Goto Top
Bei einer "Inlet Ambient" Temperatur von 31 Grad ist die daraus resultierende Lüfterdrehzahl nachvollziehbar!
Einfach die Raumtemperatur auf ca. 24-25 Grad absenken und die Lüftredrehzahl wird sinken...
Das hat weder etwas mit der Gen8 noch den RAID Controllern zu tun. Höchstens mir der Art des gewählten Servers ("DL380e" "Economy" mit nur 4 Lüftern serienmäßig) Hier konnte man durch hinzufügen weiterer Lüfter (Redundant Fan Kit) der Server auf "DL380p" Standard mit 6 Lüftern bringen, was auch die "Geräuschkulisse" positiv beeinflusste.
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 aktualisiert um 13:06:09 Uhr
Goto Top
Es sind 8 Lüfter verbaut. Heute Abend werde ich mir mal anschauen ob etwas den Luftstrom blockiert. Der andere Server hat nämlich keine Probleme. Und die Raumtemperatur liegt bei 22° C.
Mitglied: keine-ahnung
keine-ahnung 15.05.2018 um 13:19:21 Uhr
Goto Top
Moin,
irgendwelche Hardware verbaut, die nicht von HPE zertifiziert ist?
Obwohl die Diskrepanz zwischen Raum- und Innentemperatur ist schon erheblich, da stimmt watt nit!

LG, Thomas
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 um 13:23:14 Uhr
Goto Top
Bis auf einem SD-Kartenadapter für micro-SD-Karten ist alles HPE zertifiziert. Ich glaube eher, dass etwas den Luftstrom blockiert.
Mitglied: Dr.EVIL
Dr.EVIL 15.05.2018 um 15:02:32 Uhr
Goto Top
8 Lüfter in ein Gehäuse in das nur maximal 6 Lüfter passen ist "sportlich"... (Oder hast du die Netzteile mitgezählt? face-wink)
Ansonste scheint ja irgendetwas bereits die Einlasstemperatur aufzuheizen.
Sehr beliebt sind da geschlosssene Racktüren ohne ausreichenden Luftdurchlass, oder "falschherum" eingebaute Netzwerkswitche (Front to Back Airflow)
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 um 15:17:32 Uhr
Goto Top
Ist mir noch gar nicht aufgefallen. In der ILO werden anscheinend die Netzteillüfter mit angezeigt. Es sind 6 + 2 Lüfter.
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 um 16:06:44 Uhr
Goto Top
Ich habe gerade den Server offen. Es sind 8 Lüfter in einer Reihe.
Mitglied: Dr.EVIL
Dr.EVIL 15.05.2018 aktualisiert um 17:02:54 Uhr
Goto Top
Uuups...
Habe gerade bemerkt das Du einen DL360e hast... (Ich hatte mich da verlesen und bin von einem DL380x ausgegangen)
Der hat tatsächlich 8 kleine "Heulbojen" eingebaut.
Dies erklärt auch die Lautstärke.
1HU "Pizzaboxen" sind aufgrund des kleineren innneraumes und des damit verbundenen höheren Luftdurchsatzes generell lauter wie 2HU Server. Der DL380 mit 6 doppelt so großen, aber langsamer drehenden "Propellern" ist bedeutend leiser, aber auch nicht unbedingt für den Betrieb in Büroräumen oä geeigent.
Mitglied: 121416
121416 15.05.2018 um 17:43:54 Uhr
Goto Top
Vielen Dank. Die Lösung war beides. Sobald das Inlet Ambient auf 26°C wieder war, liefen die Lüfter bei 33%. Sobald ich dann noch eine P420 eingebaut hatte, liefen die Lüfter wie gewohnt auf 18 - 23%.

Danke an beide.